Fachwerk.de - Die Community für das Fachwerkhaus
Das Fachwerkhaus-Forum
Deutsche Sprache english - translation by google ;-) Login
Denn das, was ein Mensch lieber als Wahrheit hätte, das hält er auch viel bereitwilliger für die Wahrheit. Francis Bacon
  Marktplatz | Forum | Bilder | Links | Veranstaltungen | Bücher | Community | News | Newsletter | Impressum | Suche |
Online
1311 Besucher online
Fachwerk.de
Fachwerk.de-Internetsuche
Das Fachwerk.de Forum
Schwerpunktthemen
Fachwerkhaus aus dem 18. Jahrhundert - Klicken Sie auf das Bild für ein grösseres PhotoHaben Sie das schon gesehen?
Damals, vor zwei Jahren:
Historische Baustoffe
Das Fachwerk.de Forum Standardliste
Durchbiegung Holzbalkendecke auf Dauer / bei Belastung (2)
Eisblumen, aber nicht an allen Fenstern - nur im 1. OG (3)
Brandschutzfenster (1)
Erfahrungen gesucht...Kalkputz mit Holzweichfaser und Wandheizung (4)
vorgemauert, was nun? (3)
Massivholzdielen, Leinöl oder Hartöl? (3)
OSB Verkleidung bei Rockfol intello... (1)
Fachwerkhaus für ein Laie???? (25)
Oberste Geschoßdecke mit Steinwolle dämmen - Folie nötig oder nicht? (4)
Oberste Geschoßdecke mit Steinwolle dämmen - Folie nötig oder nicht? (0)
Mal was anderes (6)
Forumeintrag-Eintrag [forum 184254] {PDF / Druck} | | Region: Hamburg
Fussboden / Decke > Aufbau/Konstruktion

Durchbiegung Holzbalkendecke auf Dauer / bei Belastung

Hallo,

und brauche einmal praktishce Erfahrung / Rat.

Ich habe einen Neubau im Holzrahmenbau. Dort gibt es auch eine Geschoßdecke ( Wohnraum ) über eine Spannweite von 6,8 Meter. Dank des Architekten betragen die Deckenbalken diese nur 12/24 ( BSG ). Es sind insgesamt 11 Stück Balken verbaut bei 5,2 Meter Breite. Also ca alle 50cm ein Balken.

Zur Zeit ist der Blinboden ( 22mm Rauspund ) audf die Balken genagelt. In der Mitte hängen die Balken derzeit ca 8-9mm durch.

Es soll nun ein Massivholz Dielenboden ( auf LAgerholzern ) eingebracht werden. Ich hatte überlegt die Lagerhölzen, entgegen der Duchbiegeung, in der Mitte höher höher zu lassen, um einer weiteren Durchbiegung bei Belastung ( und ggf. auch im Laufe der Zeit ??? ) entgegen zu wirken.

Ist dies sinnvoll und wile hoch würdet ihr die Überhöhung in der Mitte der Balken wählen )???

Danke für Eure Hilfe!

fg
bienesfreund
Bienesfreund | 12.02.12 | 37x abgerufen | [ Antwort schreiben ]
Hinweis: Bitte beachten Sie, dass alle Antworten als freie Meinungsäußerungen und nicht als Beratung angesehen werden müssen. Weitere Informationen: Forumsregeln / Haftungsausschluss

Holzbalkendecke

Die Durchbiegung ist (zur Zeit!)etwa nur halb so groß wie zulässig bzw. üblich. Praktisch bedeutet sie keine Einschränkung in der Nutzung und keine Qualitätsminderung, auch bei zulässiger Ausnutzung der Toleranz.
Was bei Ihrem Deckenaufbau noch fehlt ist Masse.
Das kann z.B. mit einem Deckenaufbau erreicht werden, in dem Betongehwegplatten, Rechteckpflaster oder eine schwere Schüttung verbaut werden. Ohne Masse wird es zur Minderung der Gebrauchseigenschaften kommen (Schwingungsverhalten, Schallübertragung).

Viele Grüße
Immer vorher Gehirn einschalten
Premium-Mitglied der Fachwerk.de Community (Profil, Homepage)
Ingenieurbüro Georg Böttcher | Georg Böttcher | 12.02.12

Durchbiegung der Holzbalkendecke

Hallo,

Die rechnerische (erlaubte) Durchbiegung bei einer Stützweite von 6,80 m beträgt nach der Formel l/300 2,3cm,
bei einer Verkehrslast von 2 KN/m2.

Wenn man eine ständige Last von 0,70 KN/m2 (Balkenlage Brettschichtholz, Rauspund, Lagerhölzer, Dämmung und Massivfußboden) annimmt, ist die, von Ihrem Architekten berechneten Deckenbalken zu schwach bemessen, das Schwingungsverhalten wurde bestimmt auch nicht berücksichtigt.

Eine Überhöhung, wie Sie es vorhaben, wird wahrscheinlich auch nichts bringen.

Viele Grüße
Alles ist erhaltenswert
Mitglied der Fachwerk.de Community (Profil)
Zimmerei Schobig | Gerhard Schobig | 12.02.12
[zurück ins Forum]      [nach oben]      [ Antwort schreiben ]
Seite: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Schlagwortindex:
Bei Rissen in den Balken ..

Bei Rissen in den Balken ..

Lager Balkenauflager Balkenbürste Balkenkopfverstärkung Balkenlage Balkenkopf Balkendecke Balkenoberkante
Werbung