Wandaufbau - Innendämmung bei Lehmputz Keine Bildbeschreibung vorhanden. Bitte nachpflegen.
Bauanleitungen > Wärmedämmung Guten Tag in die Runde
habe verschiedenen Beiträge gelesen, mich verunsichern und bestätigen lassen. Nun habe ich für meine Situation einen Wandaufbau und bitte um kritische Blicke:
Situation:
- Fachwerk, Sandsteinausfachung, auf Bruchsteinsockel, Lehmmörtel
- auf der bodenfeuchteren und kalten Nordseite aussen Zementmörtel, Heraklit-Platten, Zementverputz (Denkmalschutz gestattet bis 70mm mineralische Dämmung)
- auf der sonnigen Südseite nur Zementferputz (Denkmalschutz verwehrt Massnahmen)
Ziel:
- im Norden die Genehmigung zur Aussendämmung nutzen
- Innendämmung
- Lehmputz, möglichst Wandheizung
Aufbau von aussen:
- Neu (im Norden, im Süden Zustand belassen)
* Multipor (60er Platten, Kleber, Verputz, Armierung)
- bestehend
Verputz
Heraklit(25 mm im Norden)
Fachwerk 140mm, Weichholz, Lehm, Sandstein
- Neu
* Lattung zum Niveauausgleich (Lot), Zwischendämmung (Glaswolle???), 50-60mm
* Holzfaserplatte (z.B. Claytec id-Q11) 60mm, verschraubt
* Lehmverputz mit eingebetteter Wandheizung, Lehmverputzplatten
Verarbeitung:
- ohne Folien zur Dampfbremse
- der Anschluss der Folien von der Dachfläche würde ich unter die 60'er Holzfaserplatte klemmen
- Durchgängig, gesamte Fassade, Bodenaufbau schliesst an die Wand an
- nur Lehmputz wird über den Bruchsteinsockel gezogen.
Den kritischen Augen des Forums sei Dank.
mit Gruss
D.Stadel
die Bilder zeigen die Südwand von innen und Skizze vom Aufbau