Damals, vor zwei Jahren:
Historische Baustoffe
Forumeintrag-Eintrag [forum 135595] {PDF / Druck} | | Region: NRW Bergische
Wand > Wärmedämmung

Vorsatzschale im Fachwerkhaus(Schieferhaus Bj 1900 NRW)

Wer kann mir bitte sagen, ob eine Vorsatzschale im Fachwerkhaus, die dahinterliegende Wand&Balken schädigt.
Aufbau: Abstand v. d. Wand Ständerwerk, Dämmung 80mm/WLG 32,
PE Folie,Rigips 2lagig
Wer hat so etwas bei sich und wie sind die Erfahrungen? Vielen Dank.
selbst ist der mann
Mitglied der Fachwerk.de Community (Profil)
filafalo | 29.01.10 | 2736x abgerufen | [ Antwort schreiben ]
Hinweis: Bitte beachten Sie, dass alle Antworten als freie Meinungsäußerungen und nicht als Beratung angesehen werden müssen. Weitere Informationen: Forumsregeln / Haftungsausschluss

Ich!

Ja,Ja,Jaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!
Durch Weisheit wird ein Haus gebaut, durch Umsicht gewinnt es Bestand. (Buch der Sprichwörter 24/3)
Mitglied der Fachwerk.de Community (Profil)
Hieronymus | 29.01.10

Hallo,

Bemühen Sie oben rechts mal die Suchfunktion nach “Innendämmung”

Grüße aus Schönebeck
“Das Durchschnittliche gibt der Welt ihren Bestand, das Außergewöhnliche ihren Wert.” Oscar Wilde
Premium-Mitglied der Fachwerk.de Community (Profil, Homepage)
BAUST Bau& Sanierung Struve | Oliver Struve | 29.01.10

unabhängig

und doch ergänzend zu den Vorschreibern:
hast Du bedacht, daß deine Wandkosnstruktion auch durch die Fußbodenebene durchziehen müsstest, um keine Schwachstellen planmäßig einzubauen. Wie würdest Du das alles planen wollen.
Auch ich bin kein Freund der Innendämmung. Abgesehen davon werden die kleinen Häuschen so auch kleiner ...
Das erste Haus baue man für einen Feind, das 2. für einen Freund und erst das 3. für sich selber !
Premium-Mitglied der Fachwerk.de Community (Profil, Homepage)
Olaf aus Sachsen | 29.01.10

Innerhalb von ca. 25 Jahren

vollständige Durchlöcherung der meisten Hölzer durch Schädlinge. Stellenweise vorhergehender Pilzbefall. Wenn Sie also das Haus recht zügig zu Grunde richten möchten......... Bitte sehr.

Folien und Rigips haben im Fachwerkhaus nichts zu suchen.

Viele Grüße
Achim Hecke
primum non nocere
Mitglied der Fachwerk.de Community (Profil)
Achim | 30.01.10

Homogenität...

...ist hier des Rätsels Kern.
Schließe mich also dem Großteil meiner fachlichen Vorredner erst einmal mit an.

Also innenseitige Vorsatzschale (durch sämtliche Decken- und Bodenbereiche mit hindurchziehen!!) homogen ausgebildet.
heißt, dass die einzelnen Ebenen miteinander verklebt ausgeführt werden sollten.
Ob mit Masse oder mit Dämmstoff und Masse, das hängt von Ihrem Anspruch ab.
Die EnEV lassen Sie da mal außen vor!
bei Fragen stehe ich Ihnen gern zur verfügung, da diese Lösungen bei uns bereits seit einigen Jahren zur Ausführung kommen.

Handwerklicher Gruß
Udo
LEHM - natur am bau
Premium-Mitglied der Fachwerk.de Community (Profil, Homepage)
LehmHandWerk Udo Mühle | LehmHandWerk | 31.01.10
[zurück ins Forum]      [nach oben]      [ Antwort schreiben ]
Möglicherweise auch interessant:
Wie warm ist`s im Fachwerkhaus?
Wärmedämmung / Fachwerkhaus teils ausgemauert
Wärmedämmung in Fachwerkhaus von 1925
Schlagwortindex:
Schale Vorsatzschale
Werbung