1. Die 30 cm dicke Wand ist schon von sich aus zweischalig, wenn sie aus Zieglen ist: 12 cm Ziegel, 6 cm Luft, 12 cm Ziegel = 30 cm. Die kann man mit Styroporkugeln füllen, vorausgesetzt man nimmt welche, die dafür extra hergestellt und zugelassen sind.
2. Eine Dampfbremsfolie ist hier nicht erforderlich, Putz und Mauerwerk haben genug Diffusionswiderstand (5µ x 0,3m = sd-Wert von 1,5 m), wenn die Außenseite nicht allzu dicht ist.
3. Eine Dämmschicht von 6 cm Styroporkugeln WLG 035 bringt den Wärmedurchlaß der Wand von 1,5 auf 0,4 W/m²K herunter. Das kann man noch weiter dämmen, hier die Werte in einer Tabelle:
6 cm Zwischen, 6 cm außen: insgesamt 0,26 W/m²k
6 cm Zwischen, 10 cm außen: insgesamt 0,20 W/m²k
6 cm Zwischen, 20 cm außen: insgesamt 0,13 W/m²k
6 cm Zwischen, 30 cm außen: insgesamt 0,09 W/m²k
Man sieht, der erste cm bringt am meisten, mit zunehmender Dämmstärke sinkt das Energiesparergebnis. Bei 6 + 20 cm ist Passivhausstandard, dann sollte mal Schluß sein.
4. Das Schimmelproblem entsteht, wenn man die Außenschale dichter als die Innenschale baut, Wärmebrücken läßt und / oder nicht lüftet. Ohne Lüften kriegt man das beste Haus zum Schimmeln, wo soll das Wasser den sonst raus...
Von daher ist die Idee mit einer hinterlüfteten Holzverkleidung außen super (oder steht das schon so da?), aber nimm bitte nicht Dampfbremse, Baufolie oder dergleichen, sondern eine diffusionsoffene Unterspannbahn, z.B. die Doerken DeltaVent N, kostet ca. 1 EUR/m². Wie ist die Schlagregenbelastung außen? Dachüberstand, Himmelsrichtung? Schick mal ein paar Fotos!
|
|
|
|