E
Elmar1
- Beiträge
- 17
Hallo zusammen,
auf meiner momentanen Baustelle stehe ich vor einem Problem beim neu aufzubauenden Fußboden im Erdgeschoss. Direkt unter der Heizungsnische befindet sich ein Kellerfenster. Die Bruchsteine der Kellerwand (60 cm dick) ragen bis kurz vor die aus Ziegelsteinen erstellte Kappendecke. Zwischen diesen Bruchsteinen gibt es „Fehlstellen“, welche sich in Form von Vertiefungen darstellen, die bis zu 14 cm tief sind. Bei einer momentanen Baustellen-Temperatur von 14°C haben sich in diesen Vertiefungen mittlerweile Kondens-Wassertropfen gesammelt.
Die alte Horizontalsperre (sichtbare Teile sind beim vorsichtigen Abfegen zerbröselt) liegt in Höhe Oberkante der hervorstehenden Bruchsteine (= Unterkante Calciumsilikat-Platte). Der Bereich der Horizontalsperre ist jetzt mit Dichtschlämme überstrichen.
Die Horizontalsperre befindet sich also inmitten des zu dämmenden Bereiches (und endet auch dort).
Die aus Vollziegeln gemauerte Wand hinter der Casi-Platte ist 25 cm dick (ohne Außenputz).
Der Fußboden im Bereich „Bruchstein – Kappendecke – Lichtschacht des Kellerfensters“ hat die geringste Stärke (ca.14 cm).
Da das Problem schwer in Worte zu fassen ist, zur besseren Veranschaulichung hier der zugehörige Schnitt durch die Hauswand.
Mit was verfülle ich am sinnvollsten diese kalte Ecke? (angedacht ist eine gebundene Liapor-Schüttung, welche auch zwischen die Kappenfelder kommt)
Wie ist der Randdämmstreifen auf dieser Kraterlandschaft zu setzen? (senkrecht vor die Casi-Platte? Dann sind aber die vorstehenden Bruchsteine im Weg!)
Ist die mit Dichtschlämme überstrichene alte Horizontalsperre nun ausreichend dicht?
Dämmen im Keller im Lichtschacht-Bereich wäre nur mit sehr geringer Stärke ausführbar, da ansonsten das Fenster nicht mehr aufgeht.
Das Haus ist nicht gedämmt.
Der endgültige weitere geplante Bodenaufbau ist auf der eingefügten Zeichnung ersichtlich.
… und weitere Bilder zum besseren Verständnis(siehe folgende Kommentare)
Falls ich wichtige Informationen vergessen haben sollte, bitte nachfragen. Wenn Ihr zusätzliche Hilfestellungen parat habt – ich freue mich darüber.
Schon im Voraus vielen Dank für hilfreiche Antworten.
Gruß aus Bühl
Elmar
auf meiner momentanen Baustelle stehe ich vor einem Problem beim neu aufzubauenden Fußboden im Erdgeschoss. Direkt unter der Heizungsnische befindet sich ein Kellerfenster. Die Bruchsteine der Kellerwand (60 cm dick) ragen bis kurz vor die aus Ziegelsteinen erstellte Kappendecke. Zwischen diesen Bruchsteinen gibt es „Fehlstellen“, welche sich in Form von Vertiefungen darstellen, die bis zu 14 cm tief sind. Bei einer momentanen Baustellen-Temperatur von 14°C haben sich in diesen Vertiefungen mittlerweile Kondens-Wassertropfen gesammelt.
Die alte Horizontalsperre (sichtbare Teile sind beim vorsichtigen Abfegen zerbröselt) liegt in Höhe Oberkante der hervorstehenden Bruchsteine (= Unterkante Calciumsilikat-Platte). Der Bereich der Horizontalsperre ist jetzt mit Dichtschlämme überstrichen.
Die Horizontalsperre befindet sich also inmitten des zu dämmenden Bereiches (und endet auch dort).
Die aus Vollziegeln gemauerte Wand hinter der Casi-Platte ist 25 cm dick (ohne Außenputz).
Der Fußboden im Bereich „Bruchstein – Kappendecke – Lichtschacht des Kellerfensters“ hat die geringste Stärke (ca.14 cm).
Da das Problem schwer in Worte zu fassen ist, zur besseren Veranschaulichung hier der zugehörige Schnitt durch die Hauswand.
Mit was verfülle ich am sinnvollsten diese kalte Ecke? (angedacht ist eine gebundene Liapor-Schüttung, welche auch zwischen die Kappenfelder kommt)
Wie ist der Randdämmstreifen auf dieser Kraterlandschaft zu setzen? (senkrecht vor die Casi-Platte? Dann sind aber die vorstehenden Bruchsteine im Weg!)
Ist die mit Dichtschlämme überstrichene alte Horizontalsperre nun ausreichend dicht?
Dämmen im Keller im Lichtschacht-Bereich wäre nur mit sehr geringer Stärke ausführbar, da ansonsten das Fenster nicht mehr aufgeht.
Das Haus ist nicht gedämmt.
Der endgültige weitere geplante Bodenaufbau ist auf der eingefügten Zeichnung ersichtlich.
… und weitere Bilder zum besseren Verständnis(siehe folgende Kommentare)
Falls ich wichtige Informationen vergessen haben sollte, bitte nachfragen. Wenn Ihr zusätzliche Hilfestellungen parat habt – ich freue mich darüber.
Schon im Voraus vielen Dank für hilfreiche Antworten.
Gruß aus Bühl