P
Pauline1
- Beiträge
- 32
Hallo zusammen,
ich baue den Dachboden aus, der bereits eine Aufsparrendämmung besitzt. Ich sorge jetzt für Schall- und Hitzeschutz. Die Firma der Holzfasermatten, die ich verwende, sagt, ich bräuchte eine Dampfbremse sd=2. Ein Zimmerer und der u-wert.net Rechner sagen, dass ich keine brauche und dass kein Tauwasser anfallen kann. Weiß das jemand von euch vielleicht genau?
Mein Aufbau:
10mm Gipsfaser
Holzlatten 2,5cm
(Dampfbremse?)
120mm Holzfasermatten (Zwischensparrendämmung)
Dampfbremse > 220 sd
160mm Bauder PIR SF alukaschiert, WLS 023
Lattung, Dachziegel
Ich würde mich sehr über Eure Hilfe freuen.
Pauline
ich baue den Dachboden aus, der bereits eine Aufsparrendämmung besitzt. Ich sorge jetzt für Schall- und Hitzeschutz. Die Firma der Holzfasermatten, die ich verwende, sagt, ich bräuchte eine Dampfbremse sd=2. Ein Zimmerer und der u-wert.net Rechner sagen, dass ich keine brauche und dass kein Tauwasser anfallen kann. Weiß das jemand von euch vielleicht genau?
Mein Aufbau:
10mm Gipsfaser
Holzlatten 2,5cm
(Dampfbremse?)
120mm Holzfasermatten (Zwischensparrendämmung)
Dampfbremse > 220 sd
160mm Bauder PIR SF alukaschiert, WLS 023
Lattung, Dachziegel
Ich würde mich sehr über Eure Hilfe freuen.
Pauline