Hallo zusammen,
ich muss nochmal die leidige Diskussion zum Thema Heraklith anstoßen. Kontext Wandheizung in der Dachschräge. Thema ist komplett geplant (Standartaufbau mit Sparschalung und Heraklith, wie er hier bereits ettliche diskutiert wurde). Einzig der Punkt, welches Heraklith nun verwendet werden soll wird diskutiert.
Ich habe nun die Produktdatenblätter beider Varianten miteinander verglichen und finde außer Maßtoleranzen (wären mir egal) nur einen Unterschied bei der Biegefestigkeit.
Hier im Überblick:
Zeichen BM C
Dicke d 25 25
Nennwert der Wärmeleitfähigkeit ?D 0,09 0,09
Nennwert des Wärmedurchlasswiderstandes RD 0,25 0,25
Druckspannung bei 10 % Stauchung s10 >= 200 >= 200
Biegefestigkeit sb >=1200 >=1000
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl µ 5 5
Spezifische Wärmekapazität cp >=2 >=2
Welche Auswirkung hat die geringere Biegefestigkeit bei einsatz eine Sparschalung aus 28mm Rauhspund (Abstand ca 8-10 cm)?
Gibt es sonst irgendein bauphysikalisches Argument welches den Mehrpreis von ca 40% (bezogen auf das Heraklith) rechtfertigt.
Danke schon mal für die Hilfen bei diesem aufgewärmten Thema.
ich muss nochmal die leidige Diskussion zum Thema Heraklith anstoßen. Kontext Wandheizung in der Dachschräge. Thema ist komplett geplant (Standartaufbau mit Sparschalung und Heraklith, wie er hier bereits ettliche diskutiert wurde). Einzig der Punkt, welches Heraklith nun verwendet werden soll wird diskutiert.
Ich habe nun die Produktdatenblätter beider Varianten miteinander verglichen und finde außer Maßtoleranzen (wären mir egal) nur einen Unterschied bei der Biegefestigkeit.
Hier im Überblick:
Zeichen BM C
Dicke d 25 25
Nennwert der Wärmeleitfähigkeit ?D 0,09 0,09
Nennwert des Wärmedurchlasswiderstandes RD 0,25 0,25
Druckspannung bei 10 % Stauchung s10 >= 200 >= 200
Biegefestigkeit sb >=1200 >=1000
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl µ 5 5
Spezifische Wärmekapazität cp >=2 >=2
Welche Auswirkung hat die geringere Biegefestigkeit bei einsatz eine Sparschalung aus 28mm Rauhspund (Abstand ca 8-10 cm)?
Gibt es sonst irgendein bauphysikalisches Argument welches den Mehrpreis von ca 40% (bezogen auf das Heraklith) rechtfertigt.
Danke schon mal für die Hilfen bei diesem aufgewärmten Thema.