S
Suchoi
- Beiträge
- 16
hallo.
Wir haben eine 60er Wand die von unten 75cm nach oben aus gebrannten Ziegeln besteht und dann bis nach ganz oben aus Lehmziegeln.
diese wurde Anfang 2009 vom Zement Putz befreit. Ende 2009 wurde eine Horizontalsperre eingefügt (chemisch mit Hochdruck, funktionierte an andren Wänden gleichen Aufbaus wunderbar)
danach wurde begonnen mit Lehm zu verputzen (auf 3 mal).
fertig war alles März 2010.
nun ist ber die 60er Wand 1/2m unterhalb der Decke furz trocken und von da abwärts immer feuter.
(gefühlt und sichtbar)
Heute war ein Sachverständiger da, mit einem Gerät, welches auf Basis eines elektrischen Feldes arbeitet.
er meinte die Wand ist oben feuchter als unten.
Das kann ich so nicht glauben und auch nicht hinnehmen.
kann das sein, daß das Gerät mit lehmputz nicht klar kommt?
kann der Mann recht haben?
und was kann ich gegen stellenweise Salzausblühungen machen.
(es ist keine Außenwand)
Wir haben eine 60er Wand die von unten 75cm nach oben aus gebrannten Ziegeln besteht und dann bis nach ganz oben aus Lehmziegeln.
diese wurde Anfang 2009 vom Zement Putz befreit. Ende 2009 wurde eine Horizontalsperre eingefügt (chemisch mit Hochdruck, funktionierte an andren Wänden gleichen Aufbaus wunderbar)
danach wurde begonnen mit Lehm zu verputzen (auf 3 mal).
fertig war alles März 2010.
nun ist ber die 60er Wand 1/2m unterhalb der Decke furz trocken und von da abwärts immer feuter.
(gefühlt und sichtbar)
Heute war ein Sachverständiger da, mit einem Gerät, welches auf Basis eines elektrischen Feldes arbeitet.
er meinte die Wand ist oben feuchter als unten.
Das kann ich so nicht glauben und auch nicht hinnehmen.
kann das sein, daß das Gerät mit lehmputz nicht klar kommt?
kann der Mann recht haben?
und was kann ich gegen stellenweise Salzausblühungen machen.
(es ist keine Außenwand)