S
Stefan Hartmann
Guest
ich habe in einem Raum das Problem das sich in einer Ecke Schimmel bildet.
Das Haus ist BJ. 1901 und folgt aufgebaut:
-Lehmboden
-Bruchsteinfundament, nur gelegt nicht gemörtelt
-Dann Sockel, ca. 60 cm hoch, davon 15-20 cm im Erdreich, von aussen verputzt, innen nicht
- Horizontalsperre, alte Dachpappe, guckt teilweise kaum nach aussen heraus
- 36 er Ziegelmauerwerk, aussen und innen mit Zementputz zw. 20-30 mm
Der ehemalige Boden (Dielen auf Balken in Sandbett) wurde entfernt, 25 cm tief ausgebuddelt und neuer Aufbau.
- Folie
- 25cm WU Beton
- Katja Dichtbahn
- 10 cm Styropor
- 3 cm Styropor,Alu-kaschiert mit Fußbodenheizung
- 7-10 cm Estrich
- Trittschalldämmung
- Vinylboden
in dem besagten Raum fühlt sich die Wand innen nass und eiskalt an. ich bekomm bei gleicher Heizleistung diesen Raum auch nie so warm wie die anderen Zimmer. Es fühlt sich auch immer so an als wenn es zieht. obwohl nichts offen ist. ich habe von aussen mal etwas freigegraben sowie etwas Putz weggenommen und folgendes vorliegen.
Sockelmauerwerk ist leicht feucht bis zur Horizontalsperre, gemessen ca 20 %. Oberhalb der Horizontalsperre hab ich 8% gemessen. Innen habe ich (kann ja nur oberhalb der Hör-sperre messen) habe ich zw. 12-22 %. Das ganze verstehe ich nicht wirklich.....
insgesamt habe ich eine Raumfeuchte von 40-50% in allen Räumen. Stelle ich das besagte Messgerät in die Schimmelecke wandert der Wert teils auf 55-65%.
Wo soll ich anfangen zu suchen?
Das Haus ist BJ. 1901 und folgt aufgebaut:
-Lehmboden
-Bruchsteinfundament, nur gelegt nicht gemörtelt
-Dann Sockel, ca. 60 cm hoch, davon 15-20 cm im Erdreich, von aussen verputzt, innen nicht
- Horizontalsperre, alte Dachpappe, guckt teilweise kaum nach aussen heraus
- 36 er Ziegelmauerwerk, aussen und innen mit Zementputz zw. 20-30 mm
Der ehemalige Boden (Dielen auf Balken in Sandbett) wurde entfernt, 25 cm tief ausgebuddelt und neuer Aufbau.
- Folie
- 25cm WU Beton
- Katja Dichtbahn
- 10 cm Styropor
- 3 cm Styropor,Alu-kaschiert mit Fußbodenheizung
- 7-10 cm Estrich
- Trittschalldämmung
- Vinylboden
in dem besagten Raum fühlt sich die Wand innen nass und eiskalt an. ich bekomm bei gleicher Heizleistung diesen Raum auch nie so warm wie die anderen Zimmer. Es fühlt sich auch immer so an als wenn es zieht. obwohl nichts offen ist. ich habe von aussen mal etwas freigegraben sowie etwas Putz weggenommen und folgendes vorliegen.
Sockelmauerwerk ist leicht feucht bis zur Horizontalsperre, gemessen ca 20 %. Oberhalb der Horizontalsperre hab ich 8% gemessen. Innen habe ich (kann ja nur oberhalb der Hör-sperre messen) habe ich zw. 12-22 %. Das ganze verstehe ich nicht wirklich.....
insgesamt habe ich eine Raumfeuchte von 40-50% in allen Räumen. Stelle ich das besagte Messgerät in die Schimmelecke wandert der Wert teils auf 55-65%.
Wo soll ich anfangen zu suchen?