C
chris.b
- Beiträge
- 238
Hallo.
Wir haben unseren Sockel wie folgt planen lassen. Dazu wurde ursprünglich kommuniziert, dass der Aufbau wie folgt erfolgen soll: Von unten nach oben: Betonsockel wie bislang geplant, Bitumensperrbahn, Rollbahn mit abgeschrägten Formklinkern, darauf der Schwellbalken ohne Mörtelverbindung nur aufliegend.
Es gab dann Ergänzungen zum passenden Mörtel und auch über eine mögliche Abtropfnut wurde gesprochen, letztlich aber verworfen.
Nun wurde heute gemauert, es sieht soweit auch gut aus. Nur ist mir nach dem Besuch auf den Bildern aufgefallen, dass die Sperrbahn fehlt. Ich habe jetzt noch nicht fragen können, aber es wurde in der Zeit in der ich da war gemauert, aber von der Sperrbahn war nichts zu sehen.
Also haben wir folgenden Aufbau: Stahlbetonfundament, Klinker mit Vormauermörtel verbaut und dann (scheinbar, wenn man das letzte Bild des Nachbarhauses betrachtet) die Sperrbahn mit Mörtel und darauf die Schwelle.
Ich habe aber arge Bauchschmerzen, wenn die wirklich eine nur mir etwas Mörtel unterstopfte Schwelle direkt auf die Sperrbahn legen sollten. Was kann man da jetzt machen? Meine Idee wäre es, die Sperrbahn dann letztlich komplett weg zu lassen. Der Betonsockel liegt etwa 20cm über Boden und die Schwelle 30cm. Meint ihr man bekommt bei einem so massiven Betonfundament Probleme mit Feuchtigkeit von unten? Und wozu die Sperrbahn eigentlich bei einem grundsätzlich Wasserundurchlässigen Betonfundament?
Auch tendieren wir eher zu der Idee, diese Seite (Süden) von außen zu dämmen, damit wäre auch Spritzwasser kein Thema mehr.
Was meint ihr?
Wir haben
Wir haben unseren Sockel wie folgt planen lassen. Dazu wurde ursprünglich kommuniziert, dass der Aufbau wie folgt erfolgen soll: Von unten nach oben: Betonsockel wie bislang geplant, Bitumensperrbahn, Rollbahn mit abgeschrägten Formklinkern, darauf der Schwellbalken ohne Mörtelverbindung nur aufliegend.
Es gab dann Ergänzungen zum passenden Mörtel und auch über eine mögliche Abtropfnut wurde gesprochen, letztlich aber verworfen.
Nun wurde heute gemauert, es sieht soweit auch gut aus. Nur ist mir nach dem Besuch auf den Bildern aufgefallen, dass die Sperrbahn fehlt. Ich habe jetzt noch nicht fragen können, aber es wurde in der Zeit in der ich da war gemauert, aber von der Sperrbahn war nichts zu sehen.
Also haben wir folgenden Aufbau: Stahlbetonfundament, Klinker mit Vormauermörtel verbaut und dann (scheinbar, wenn man das letzte Bild des Nachbarhauses betrachtet) die Sperrbahn mit Mörtel und darauf die Schwelle.
Ich habe aber arge Bauchschmerzen, wenn die wirklich eine nur mir etwas Mörtel unterstopfte Schwelle direkt auf die Sperrbahn legen sollten. Was kann man da jetzt machen? Meine Idee wäre es, die Sperrbahn dann letztlich komplett weg zu lassen. Der Betonsockel liegt etwa 20cm über Boden und die Schwelle 30cm. Meint ihr man bekommt bei einem so massiven Betonfundament Probleme mit Feuchtigkeit von unten? Und wozu die Sperrbahn eigentlich bei einem grundsätzlich Wasserundurchlässigen Betonfundament?
Auch tendieren wir eher zu der Idee, diese Seite (Süden) von außen zu dämmen, damit wäre auch Spritzwasser kein Thema mehr.
Was meint ihr?