Hallo Community,
ich habe mir schon öfter die ein oder andere Themenunterhaltung hier angeschaut und erstmal ein Kompliment dafür, vor allem den Fachleuten hier.
Nun bin ich in meinem Keller (Haus ist Bj. 1920) auf ein Problem gestoßen, wo es viele Aussagen im Internet zu lesen gibt.
Im Heizungsraum im Keller gibt es noch eine abgetrennte Ecke ( 2x2 m), die früher wohl als Kohlenkeller benutzt wurde.
Diesen haben wir nun endlich mal bereinigt und frei gelegt um ihm eine Renovierung mit neuem Fenster zu gönnen. Zu Tage kam zur Freude schon mal ein Estrichboden (min. 5 cm, eher mehr).
Aber das war es auch schon mit der Freudigkeit, denn es sind mir auch direkt die Stahlträger ins Auge gefallen. Im Raumbereich zwar noch mit leichtem Rost bedeckt, aber an der Wandauflage doch größer gerostet (leicht blättrig).
Im restlichen Raum sind die Träger noch mit einem weißem Anstrich versehen und weisen keinen sichtbaren Rost auf.
Im ersten Bild ist die Übersicht der 3 Träger zu sehen. Die beiden linken scheinen U-Träger zu sein, die mit dem Rücken aneinander liegen (es ist ein minimaler Luftspalt zwischen den beiden Trägern vorhanden). Der rechte Träger ist ein H-Träger.
Alle 3 Träger liegen auf dem doppelten Fenstersturz auf (je 11 cm).
Weitere Bilder füge ich unten an.
Ursprünglich wollte ich die Träger leicht entrosten und mit Leinölfirnis bestreichen um dadurch eine Art Eisenmennige als Rostschutz zu bekommen. Da kannte ich aber die Auflageseite noch nicht.
Nun stellen sich mir die Fragen:
Kann ich die Träger trotzdem mit Leinöl bestreichen?
Oder besser an der Auflageseite abstützen? Flacheisen oder ähnlich drunter wird durch den Fenstersturz ja wohl nicht funktionieren.
Vielleicht habt ihr aber noch eine bessere Idee.
Auf jeden Fall schon mal Danke für euer Feedback.
Schöne Grüß
TINTHO
ich habe mir schon öfter die ein oder andere Themenunterhaltung hier angeschaut und erstmal ein Kompliment dafür, vor allem den Fachleuten hier.
Nun bin ich in meinem Keller (Haus ist Bj. 1920) auf ein Problem gestoßen, wo es viele Aussagen im Internet zu lesen gibt.
Im Heizungsraum im Keller gibt es noch eine abgetrennte Ecke ( 2x2 m), die früher wohl als Kohlenkeller benutzt wurde.
Diesen haben wir nun endlich mal bereinigt und frei gelegt um ihm eine Renovierung mit neuem Fenster zu gönnen. Zu Tage kam zur Freude schon mal ein Estrichboden (min. 5 cm, eher mehr).
Aber das war es auch schon mit der Freudigkeit, denn es sind mir auch direkt die Stahlträger ins Auge gefallen. Im Raumbereich zwar noch mit leichtem Rost bedeckt, aber an der Wandauflage doch größer gerostet (leicht blättrig).
Im restlichen Raum sind die Träger noch mit einem weißem Anstrich versehen und weisen keinen sichtbaren Rost auf.
Im ersten Bild ist die Übersicht der 3 Träger zu sehen. Die beiden linken scheinen U-Träger zu sein, die mit dem Rücken aneinander liegen (es ist ein minimaler Luftspalt zwischen den beiden Trägern vorhanden). Der rechte Träger ist ein H-Träger.
Alle 3 Träger liegen auf dem doppelten Fenstersturz auf (je 11 cm).
Weitere Bilder füge ich unten an.
Ursprünglich wollte ich die Träger leicht entrosten und mit Leinölfirnis bestreichen um dadurch eine Art Eisenmennige als Rostschutz zu bekommen. Da kannte ich aber die Auflageseite noch nicht.
Nun stellen sich mir die Fragen:
Kann ich die Träger trotzdem mit Leinöl bestreichen?
Oder besser an der Auflageseite abstützen? Flacheisen oder ähnlich drunter wird durch den Fenstersturz ja wohl nicht funktionieren.
Vielleicht habt ihr aber noch eine bessere Idee.
Auf jeden Fall schon mal Danke für euer Feedback.
Schöne Grüß
TINTHO