D
D.Selle
- Beiträge
- 620
Hallo,
selten hat man rechtwinklige Fensteröffnungen im alten Fachwerk. Ist es dann doch mal der Fall, ist manch einer unbedarft geneigt die (hier Holz)-Fenster passgenau einzubauen und wundert sich das bei entsprechender Feuchteänderung die Fenster sich nicht sauber öffnen und schließen lassen.
Im konkreten Fall sind die größten Bauteilöffnungen B110 * 138cm. Vertikal sind die Öffnungen zwischen Eichenholzständern mit ca. 22*18cm (+/- 4cm) Querschnitt und horizontal zwischen Nadelholzrehm (ca. 8*20cm) und Eichenholzriegel (ca. 13*15cm)angeordnet.
Wie breit sollte umlaufend der minimale Spalt zwischen Fachwerk und Fenster sein?
Liege ich mit 7mm richtig?
Ich nehme an eine Holzfeuchteänderung übers Jahr von 7%
Das macht quer zur Faser bei 0,25%Querschnittsänderung x Änderung der Holzfeuchte von 7% , 1,75% Querschnittsänderung übers Jahr also 1,75% *22cm=3,85mm
zzgl. weitere 3mm Sicherheitsfaktor für weitere Bewegungen des Fachwerks macht ca. 7mm Spaltmaß umlaufend.
Gruß
Detlef
selten hat man rechtwinklige Fensteröffnungen im alten Fachwerk. Ist es dann doch mal der Fall, ist manch einer unbedarft geneigt die (hier Holz)-Fenster passgenau einzubauen und wundert sich das bei entsprechender Feuchteänderung die Fenster sich nicht sauber öffnen und schließen lassen.
Im konkreten Fall sind die größten Bauteilöffnungen B110 * 138cm. Vertikal sind die Öffnungen zwischen Eichenholzständern mit ca. 22*18cm (+/- 4cm) Querschnitt und horizontal zwischen Nadelholzrehm (ca. 8*20cm) und Eichenholzriegel (ca. 13*15cm)angeordnet.
Wie breit sollte umlaufend der minimale Spalt zwischen Fachwerk und Fenster sein?
Liege ich mit 7mm richtig?
Ich nehme an eine Holzfeuchteänderung übers Jahr von 7%
Das macht quer zur Faser bei 0,25%Querschnittsänderung x Änderung der Holzfeuchte von 7% , 1,75% Querschnittsänderung übers Jahr also 1,75% *22cm=3,85mm
zzgl. weitere 3mm Sicherheitsfaktor für weitere Bewegungen des Fachwerks macht ca. 7mm Spaltmaß umlaufend.
Gruß
Detlef