S
Sabine Z.
- Beiträge
- 22
Hallo,
mal wieder Kappendecken. Haben hier im Forum viel nachgelesen und einen Plan entworfen, sind uns aber nicht komplett sicher ob's passt. Wir sind ein bißchen ein Sonderfall da sich das Ganze im ersten Stock befindet: wir haben einen ebenerdigen, aber feuchten Keller.
Wir haben Halbstein-Kappen (12cm dick) mit Spannweiten von 80 und 100cm. Die Kappen sind relativ flach (zwischen 2-4cm), die Träger in einem guten Zustand. Die Kellerdecke ist trocken. Alte Sandschüttung musste aus verschiedenen Gründen raus, jetzt wollen wir von oben dämmen (von unten geht schlecht).
Geplanter Fußbodenaufbau wäre folgender:
1. Verbundestrich auf Kappenhöhe abziehen (max 4cm dick)
2. 2cm XPS durchgehend
3. 4cm Lagerhölzer mit XPS dazwischen
4. 2cm Dielen
Der Verbundestrich soll größtenteils dazu dienen die Kappen auszusteifen, das Gewicht von der alten Sandschüttung zu ersetzen, und die Träger vor Korrosion zu schützen.
Soweit die Planung, aber bevor wir das so umsetzen ein paar Fragen:
1. Übersehen wir irgendwas offensichtliches?
2. Wie dick sollten die Lagerhölzer mindestens sein? Eigentlich halten die ja nur die Schrauben, oder?
3. U-Wert.de zeigt leichten Kondensatausfall zwischen Dämmung und Estrich bei geringen Temperaturn (0° im Keller) Da sowas aber selten auftritt denke die der Aufbau steckt das weg. Stimmt das so?
4. Irgendwelche Vorschläge um Kosten oder Aufbauhöhe zu sparen?
Beste Grüße aus Franken,
Sabine
mal wieder Kappendecken. Haben hier im Forum viel nachgelesen und einen Plan entworfen, sind uns aber nicht komplett sicher ob's passt. Wir sind ein bißchen ein Sonderfall da sich das Ganze im ersten Stock befindet: wir haben einen ebenerdigen, aber feuchten Keller.
Wir haben Halbstein-Kappen (12cm dick) mit Spannweiten von 80 und 100cm. Die Kappen sind relativ flach (zwischen 2-4cm), die Träger in einem guten Zustand. Die Kellerdecke ist trocken. Alte Sandschüttung musste aus verschiedenen Gründen raus, jetzt wollen wir von oben dämmen (von unten geht schlecht).
Geplanter Fußbodenaufbau wäre folgender:
1. Verbundestrich auf Kappenhöhe abziehen (max 4cm dick)
2. 2cm XPS durchgehend
3. 4cm Lagerhölzer mit XPS dazwischen
4. 2cm Dielen
Der Verbundestrich soll größtenteils dazu dienen die Kappen auszusteifen, das Gewicht von der alten Sandschüttung zu ersetzen, und die Träger vor Korrosion zu schützen.
Soweit die Planung, aber bevor wir das so umsetzen ein paar Fragen:
1. Übersehen wir irgendwas offensichtliches?
2. Wie dick sollten die Lagerhölzer mindestens sein? Eigentlich halten die ja nur die Schrauben, oder?
3. U-Wert.de zeigt leichten Kondensatausfall zwischen Dämmung und Estrich bei geringen Temperaturn (0° im Keller) Da sowas aber selten auftritt denke die der Aufbau steckt das weg. Stimmt das so?
4. Irgendwelche Vorschläge um Kosten oder Aufbauhöhe zu sparen?
Beste Grüße aus Franken,
Sabine