Hej Community,
ich habe wie in einem anderen Beitrag beschrieben ein Haus das ich grundlegend saniere. Im EG habe in einem Teilbereich der Wohnung (1/3 der Grundfläche) eine (preußische) Kappendecke. In 2/3 der Wohnung habe ich bereits eine Holzbalkendecke zum 1.OG. Meine Idee: Kappendecke raus und eine Kolzbalkendecke rein.
Die Kappendecke ist so konstruiert, dass alle 150 cm ein neuer Stahlträger beginnt. Der Stahlträger hat die Dimension 20 * 10 cm.
Ich würde folgendes machen wollen: Die neue Holzbalkendecke soll aus Leimbindern 24 x 10 konzepiert sein. Das ermöglicht bei einer Spannweite von 5 Metern eine Belastbarkeit von 450 kg/m2.
Die neuen Holzbalken sollen parallel zu den vorhandenen Stahlträgern gesetzt werden und die vorhandenen Stahlträger werden im letzen Schritt ersetzt. Daher kommen die neuen Träger alle 40 cm rein.
Ich würde erstmal 20 Zentimeter der vorhandenen Kappendecke entfernen und den Rest mit Hilfe von Stützen abfangen. Dann würde ich einen neuen Träger einlegen. Dann entsprechend 40 Zentimeter Kappendecke weg und neuer Träger, etc. So würde ich überall verfahren wo bisher keine Stahlträger lagen.
Die Stahlträger würde ich dann ganz am Ende tauschen.
Ist so ein Vorgehen denkbar, oder bricht dann die ganze Gewölbedecke zusammen.
Anbei ein Screenshot vom Plan für diesen Teil der Wohnung.
Dunkelblau sind die neuen Träger, hellblau sind die vorhandenen Stahlträger.
Vielen Dank für die Hilfe.
Freigeist
ich habe wie in einem anderen Beitrag beschrieben ein Haus das ich grundlegend saniere. Im EG habe in einem Teilbereich der Wohnung (1/3 der Grundfläche) eine (preußische) Kappendecke. In 2/3 der Wohnung habe ich bereits eine Holzbalkendecke zum 1.OG. Meine Idee: Kappendecke raus und eine Kolzbalkendecke rein.
Die Kappendecke ist so konstruiert, dass alle 150 cm ein neuer Stahlträger beginnt. Der Stahlträger hat die Dimension 20 * 10 cm.
Ich würde folgendes machen wollen: Die neue Holzbalkendecke soll aus Leimbindern 24 x 10 konzepiert sein. Das ermöglicht bei einer Spannweite von 5 Metern eine Belastbarkeit von 450 kg/m2.
Die neuen Holzbalken sollen parallel zu den vorhandenen Stahlträgern gesetzt werden und die vorhandenen Stahlträger werden im letzen Schritt ersetzt. Daher kommen die neuen Träger alle 40 cm rein.
Ich würde erstmal 20 Zentimeter der vorhandenen Kappendecke entfernen und den Rest mit Hilfe von Stützen abfangen. Dann würde ich einen neuen Träger einlegen. Dann entsprechend 40 Zentimeter Kappendecke weg und neuer Träger, etc. So würde ich überall verfahren wo bisher keine Stahlträger lagen.
Die Stahlträger würde ich dann ganz am Ende tauschen.
Ist so ein Vorgehen denkbar, oder bricht dann die ganze Gewölbedecke zusammen.
Anbei ein Screenshot vom Plan für diesen Teil der Wohnung.
Dunkelblau sind die neuen Träger, hellblau sind die vorhandenen Stahlträger.
Vielen Dank für die Hilfe.
Freigeist