B
Bauherren
- Beiträge
- 5
Hallo liebe Fachleute,
Situation:
Wir haben bei unserem Fachwerkhaus die Holzfenster (außenbündig) montieren lassen. Die Montage wurde mit einem Kompriband durchgeführt. Bei den Fenstern auf der Wetterseite sind die Verbindung zwischen den Fensterrahmen und Kompriband von Außen zusätzliche mit speziellem Klebeband abgesichert. Die Verbindung zwischen Fensterrahmen und den Balken ist durch ca. 7cm breite Leisten abgedeckt, die an die Balken angetackert werden.
Problem:
Bei der Wetterseite scheinen die Verbindungen weiterhin undicht zu sein und das Wasser zieht beim Schlagregen durch den Kompriband nach innen durch.
Wir haben ein Wassertest durchgeführt, wo wir das Wasser mit der Wasserflasche über die Leisten bzw. die Verbindungen drüber laufen lassen. Bei fast allen Fenster (auch andere Seiten) lässt sich erkennen, dass das Wasser durch den Kompriband nach innen durchdrängt.
Lösung:
Bei der Wetterseite wird zusätzlich eine Verschalung gebracht und an den Fensteröffnungen werden entsprechende Fensterba¨nke aus Zinklblech angelegt. Bei der anderen Fenster sollten die Außenleisten verschraubt werden, damit kein Abstand zwischen den Leisten und den Balken/Fensterrahmen entstehen wird. Ansonsten sind keine weiteren Maßnahmen vom Architekten bzw, der Zimmerei, die die Fenster einbaut vorgesehen. Falls eine Luftundichtigkeit erkennbar wird, wird sie durch Verstopfen o.ä. beseitigt.
Fragen:
Gibt es eine Norm, die Wasserdichtigkeit zwischen den Fensterrahmen und den Fensteröffnungen reguliert? Wir sehen die Anfälligkeit der Verbindungen auf Grund der Tests nicht abnahmefähig. Wie sehen Sie als Fachleute? Sind die Maßnahmen bzgl. Abdichtung ausreichend? Was ist der Stand der Technik bei der Abdichtung der Verbindungen zwischen Fensterrahmen und Fensteröffnungen?
Für jegliche Hinweise werden wir sehr dankbar.
Viele Grüße
Unsichere Bauherren
Situation:
Wir haben bei unserem Fachwerkhaus die Holzfenster (außenbündig) montieren lassen. Die Montage wurde mit einem Kompriband durchgeführt. Bei den Fenstern auf der Wetterseite sind die Verbindung zwischen den Fensterrahmen und Kompriband von Außen zusätzliche mit speziellem Klebeband abgesichert. Die Verbindung zwischen Fensterrahmen und den Balken ist durch ca. 7cm breite Leisten abgedeckt, die an die Balken angetackert werden.
Problem:
Bei der Wetterseite scheinen die Verbindungen weiterhin undicht zu sein und das Wasser zieht beim Schlagregen durch den Kompriband nach innen durch.
Wir haben ein Wassertest durchgeführt, wo wir das Wasser mit der Wasserflasche über die Leisten bzw. die Verbindungen drüber laufen lassen. Bei fast allen Fenster (auch andere Seiten) lässt sich erkennen, dass das Wasser durch den Kompriband nach innen durchdrängt.
Lösung:
Bei der Wetterseite wird zusätzlich eine Verschalung gebracht und an den Fensteröffnungen werden entsprechende Fensterba¨nke aus Zinklblech angelegt. Bei der anderen Fenster sollten die Außenleisten verschraubt werden, damit kein Abstand zwischen den Leisten und den Balken/Fensterrahmen entstehen wird. Ansonsten sind keine weiteren Maßnahmen vom Architekten bzw, der Zimmerei, die die Fenster einbaut vorgesehen. Falls eine Luftundichtigkeit erkennbar wird, wird sie durch Verstopfen o.ä. beseitigt.
Fragen:
Gibt es eine Norm, die Wasserdichtigkeit zwischen den Fensterrahmen und den Fensteröffnungen reguliert? Wir sehen die Anfälligkeit der Verbindungen auf Grund der Tests nicht abnahmefähig. Wie sehen Sie als Fachleute? Sind die Maßnahmen bzgl. Abdichtung ausreichend? Was ist der Stand der Technik bei der Abdichtung der Verbindungen zwischen Fensterrahmen und Fensteröffnungen?
Für jegliche Hinweise werden wir sehr dankbar.
Viele Grüße
Unsichere Bauherren