Fensterlaibungen
Ja, wie fang ich an Martin...
Also ich glaube die Dämmung der Fensterlaibungen ist erst einmal das kleinste Problem, was hier auf dem Foto zu sehen ist.
Ich hoffe für Dich, das Dein Sichtfachwerk keine Schlagregenbelastung erhält.
Eine Sichtfachwerkfassade ist nicht regensicher; Wasser wird in diesem Fall nach innen eindringen bzw. auch nach innen abtrocknen.
Ein Austrocknen der Fachwerkfassade, also des eingedrungenen Wassers bzw. der Luftfeuchte ist im Winter nur bedingt möglich; das Fachwerk kühlt durch die fehlende Wärmezufuhr von innen (dämmendes Innenmauerwerk!) aus. Kondenswasser an der INNENSEITE DES FACHWERKES kann entstehen. Die Dämmung aus MIWO nimmt kaum Feuchte auf.
Übrigens ist die Dämmwirkung der Miwo- Einlage stark anzuzweifeln, wenn sie überall so verlegt ist wie am Fenster sichtbar. Die Matten sind anscheinend lose eingelegt; der Spalt zwischen den Wänden ist größer als die Mattendicke.
Gelinde gesagt ist dieser Wandaufbau eine Katastrofe.
Ich erkläre es Dir im Vergleich mit einer Klinkerwand:
Stell Dir vor, statt einer Fachwerkwand wäre da eine reine Klinkerwand.
Dann wäre die Dämmung fest und fugenlos auf die Innenwand geklebt, die Anker zur Klinkerschale hätten Plastescheiben, damit eindringendes Wasser nicht in die Dämmung gelangen kann. Und das Wasser, was eindringt (auch eine reine Klinkerwand ist nicht regendicht!) soll an der Innenseite der Klinkerwand herunterlaufen; am Wandfuß sind Entwässerungs- und Belüftungsöffnungen angelegt, damit dieses Wasser unten ablaufen kann.
Selbst als reine Klinkerwand wäre Dein Wandaufbau eine mängelbehaftete Konstruktion.
Also: Deine Wand hat im Prinzip denselben Aufbau, aber:
- keine fugenlose Dämmung mit durchgehendem Luftspalt
zwischen Dämmung und Fachwerk
- keine Entwässerungs- und Belüftungsöffnungen,
- statt Klinker eine gemischte Holz- Stein- Konstruktion,
die naturgemäß viel weniger regendicht ist,
- wasserempfindliches Holz als Baumaterial im
feuchtebelasteten Bereich.
Ich sehe diesen Wandaufbau als erheblich mängelbehaftet an.
Zur Laibung:
Jürgen Kube hat recht, das Fenster steht hier im kalten Bereich, also muß die Laibung gedämmt werden. Das kann mit dem Ausstopfen des Spaltes zwischen Außen- und Innenwand und einer Dämmplatte zur Bekleidung der Laibung erfolgen.
Viele Grüße
Georg Böttcher
p.s. Ich hoffe, Du kommst mit den vertragsrechtlichen Konseqenzen klar!