R
roggensteiner
- Beiträge
- 7
Ich hoffe, dass sich mein Problem hier präsentieren kann, auch wenn es sich bei meinem Haus nicht um ein Fachwerkhaus handelt - die gibt´s in diesem Teil der Oberpfalz nicht.
Es handelt sich um eine Althofstelle (Baujahr unbekannt, Hofstelle aber wohl über 500 Jahre bewirtschaftet), wo der frühere Kuhstall als Wohnbereich mit umfunktioniert wurde. Das Haus steht in relativ feuchter Umgebung (Grundwasser in ca. 1 m tiefe, der Fuß der Mauern steht im Wasser). Gemauert ist es aus Naturstein (Granit), Gewölbe und Obergeschoss in Ziegel.
Der frühere Stall wurde bis knapp auf Grundwasserniveau ausgehoben, aufgeschottert, Isolierung, Betonplatte, Schweißbahn, nochmalige Isolierung.
Beheizt wird der Raum mit Wandheizung (mehr als Temperierung gedacht) sowie einem Kombiofen. Außenwände hiermit trocken, hier bislang keine Probleme. Das Haus wird aktuell aber erst den ersten Winter richtig bewohnt.
Mein Problem ist jetzt folgendes: Über dem Ofen zeigen sich jetzt starke Salzausblühungengen und entsprechend mit der Zeit jetzt auch Absprengungen und Auflösungen der Ziegeloberflächen. Eine Verfestigung mit Wasserglas zeigt keinen anhaltenden Effekt. Ein zweiter Versuch mit einer mehr wasserabweisenden Schicht (Lugato trockne Mauer) ebenfalls nicht.
Der Warmluftanteil des Ofens wird mittlerweile zum größten Teil ins Obergeschoss geführt und belastet das Gewölbe nicht mehr.
Meine Frage ist, wie ich das Problem lösen kann und dabei die Ziegeloptik retten kann. Oder geht es nur über Putz/Opferputz?
Es handelt sich um eine Althofstelle (Baujahr unbekannt, Hofstelle aber wohl über 500 Jahre bewirtschaftet), wo der frühere Kuhstall als Wohnbereich mit umfunktioniert wurde. Das Haus steht in relativ feuchter Umgebung (Grundwasser in ca. 1 m tiefe, der Fuß der Mauern steht im Wasser). Gemauert ist es aus Naturstein (Granit), Gewölbe und Obergeschoss in Ziegel.
Der frühere Stall wurde bis knapp auf Grundwasserniveau ausgehoben, aufgeschottert, Isolierung, Betonplatte, Schweißbahn, nochmalige Isolierung.
Beheizt wird der Raum mit Wandheizung (mehr als Temperierung gedacht) sowie einem Kombiofen. Außenwände hiermit trocken, hier bislang keine Probleme. Das Haus wird aktuell aber erst den ersten Winter richtig bewohnt.
Mein Problem ist jetzt folgendes: Über dem Ofen zeigen sich jetzt starke Salzausblühungengen und entsprechend mit der Zeit jetzt auch Absprengungen und Auflösungen der Ziegeloberflächen. Eine Verfestigung mit Wasserglas zeigt keinen anhaltenden Effekt. Ein zweiter Versuch mit einer mehr wasserabweisenden Schicht (Lugato trockne Mauer) ebenfalls nicht.
Der Warmluftanteil des Ofens wird mittlerweile zum größten Teil ins Obergeschoss geführt und belastet das Gewölbe nicht mehr.
Meine Frage ist, wie ich das Problem lösen kann und dabei die Ziegeloptik retten kann. Oder geht es nur über Putz/Opferputz?