Wandheizung
Das was ich Ihnen empfehle ist nicht aus der Rubrik: "Glaube, Hoffnung, man hat mir erzählt, ich habe gehört" sondern basiert auf Erfahrung und Kenntnis.
Grundsätzlich! sind Wandheizungen bei dieser Zimmerhöhe,der Bauart, der Nutzungsart und den Fensterabmaßen eben nicht geeignet. Eine Fußbodenheizung passt da besser; auch im Hinblick auf Energieeinsparung.
Fachwerkwände, Deckenhöhen bis max. 2,50 m, moderate Innendämmung- da passt Wandheizung sehr gut. Bei Ihren Abmaßen als Temperierung in einem Museum- auch gut.
Was ist mit der Feuchtesimulation nach DIN EN 1526 für die Wandheizung? Gibt es eine?
Ich frage das nicht um mit meinen Kenntnissen anzugeben sondern welche Ergebnisse laut DIN 4108-3 (klimabedingter Feuchteschutz) und DIN 4108-2 von Ihren Experten ermittelt wurden. Ich vermute stark das in Ihrer Situation so eine Simulationsrechnung von Vorteil ist was die Planung von Heizung/Lüftung betrifft. Wenn wir schon mal beim Thema sind: Für die Sanierung von Bestandbauten gibt es eine Reihe von WTA- Merkblättern (6-1, 6-4, 6-2, 6-3, 6-4, 6-5, 6-8) zum Thema Wärme- und Feuchtetransport, Schimmelpilzwachstumsrisiko und Innendämmung.
Das sind keine bürokratischen Hemmnisse, das ist der Stand der allgemein anerkannten Regeln der Technik; Erfahrung, praktisches Wissen und wissenschaftliche Erkenntnisse.
Bleiben wir bei der Ausgangsfrage:
Sie wollten Sicherheit das die Heizung so funktioniert das kein Risiko für Schimmelpilzwachstum besteht (und das es warm wird ohne das Sie arm dabei werden).
Man beginnt, wie Egon Olsen- mit einem Plan. Sie fühlen das eine Wandheizung gut ist, meine Erfahrung sagt mit das eine Fußbodenheizung die bessere Lösung ist.
Der Plan muß überprüft werden. Entweder theoretisch durch Berechnungen und Simulationen oder durch die Praxis. Die Praxis wird etwas teuer wenn man sich irrt. Das heißt nämlich mit den Mängeln leben oder alles erneuern- das nennt sich Versuch- Irrtum-Methode.
Ich bin für die erste Variante. Einem Rechner ein paar neue Ausgangswerte eingeben und noch mal auf Start drücken ist billiger.