C
Chrisi
- Beiträge
- 25
Hallo,
ich bin nach wie vor bei der Sanierung unseres Altbaus. Da ich mir beim Fussbodenaufbau nicht einig werden kann habe ich jetzt mehrere Testaufbauten durchgeführt.
Ausgangslage: Balken 3m lang, 80cm Abstand, 10cm breit.
Getestet habe ich:
OSB 25mm
OSB 15mm und 12mm, verleimt und verschraubt
OSB 25mm und Fermacell Estrichelement mit Holzfaserdämmung, 30mm
Mir geht es jetzt um die Durchbiegung bei Belastung. Die 25mm OSB biegen sich bei Belastung durch mich (100kg) bei Bewegung ungefähr 1mm durch.
Die zwei Lagen OSB minimal weniger, wahrscheinlich wäre dann eine 28mm Platte sinnvoller.
Der Aufbau mit Trockenestrich hat sich natürlich nicht durchgaebogen, wäre uns aber aufgrund Aufbauhöhe (Deckenhöhe 220-230cm) eigentlich nicht lieb.
Wir haben nur einen Testaufbau von jeweils zwei Platten gemacht.
Nicht falsch verstehen, das die OSB-Platten nicht halten das Gewicht dauerhaft zu tragen bezweifel ich nicht, die werden mich sicher überleben.
Mir macht die Durchbiegung Sorgen. Und auch nicht die max. 1mm die ich jetzt hätte. Aber wenn z.B. auf den Laufwegen täglich unmerkbar gebogen wird, werden aus den 1mm in 5 Jahren 2mm, in 10 Jahren vielleicht 3mm.
Das würde ich gerne vermeiden.
Meine Überlegung war jetzt, zwischen die Balken Dachlatten zu setzten, alle 34 cm (N/F und Mitte der OSB) um ein Durchbiegen gänzlich zu vermeiden.
Unsinn oder könnte was bringen?
Oder habt Ihr Alternativvorschläge?
Und noch eine Frage: Würde Multiplex statt OSB was bringen?
MFG Chrisi
ich bin nach wie vor bei der Sanierung unseres Altbaus. Da ich mir beim Fussbodenaufbau nicht einig werden kann habe ich jetzt mehrere Testaufbauten durchgeführt.
Ausgangslage: Balken 3m lang, 80cm Abstand, 10cm breit.
Getestet habe ich:
OSB 25mm
OSB 15mm und 12mm, verleimt und verschraubt
OSB 25mm und Fermacell Estrichelement mit Holzfaserdämmung, 30mm
Mir geht es jetzt um die Durchbiegung bei Belastung. Die 25mm OSB biegen sich bei Belastung durch mich (100kg) bei Bewegung ungefähr 1mm durch.
Die zwei Lagen OSB minimal weniger, wahrscheinlich wäre dann eine 28mm Platte sinnvoller.
Der Aufbau mit Trockenestrich hat sich natürlich nicht durchgaebogen, wäre uns aber aufgrund Aufbauhöhe (Deckenhöhe 220-230cm) eigentlich nicht lieb.
Wir haben nur einen Testaufbau von jeweils zwei Platten gemacht.
Nicht falsch verstehen, das die OSB-Platten nicht halten das Gewicht dauerhaft zu tragen bezweifel ich nicht, die werden mich sicher überleben.
Mir macht die Durchbiegung Sorgen. Und auch nicht die max. 1mm die ich jetzt hätte. Aber wenn z.B. auf den Laufwegen täglich unmerkbar gebogen wird, werden aus den 1mm in 5 Jahren 2mm, in 10 Jahren vielleicht 3mm.
Das würde ich gerne vermeiden.
Meine Überlegung war jetzt, zwischen die Balken Dachlatten zu setzten, alle 34 cm (N/F und Mitte der OSB) um ein Durchbiegen gänzlich zu vermeiden.
Unsinn oder könnte was bringen?
Oder habt Ihr Alternativvorschläge?
Und noch eine Frage: Würde Multiplex statt OSB was bringen?
MFG Chrisi